Комплектность пирога стены
wasiliДата: Понедельник, 30.06.2008, 14:10 | Сообщение # 1
Салага
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
есть вопрос.
мот кто поможет советом... или спросите у своих архитекторов.
есть предполагаемый пирог стены (с толщинами слоёв):
штукатурка, пенополистирол(50 плотность 30), OSB(15), минеральная вата(базальт, плотность 75-100), OSB(10), гипсокартон(12.5)...

при сопротивлении теплопередаче 3.6 толщины ваты 150мм будет достаточно?
или может ещё что подправить можно.
прошу не пинать ногами,просто я не архитектор и не строитель и опыта "0"....

 
SnakeДата: Среда, 30.07.2008, 10:54 | Сообщение # 2
Замкомфорума
Группа: Модераторы
Сообщений: 88
Репутация: 3
Статус: Offline
я в теплотехнике тоже не очень силён....
посему, скажи - 150мм ваты будет достаточно для чего???

есть коэфициенты теплопроводности материалов.... можно сравнить кирпич, минеральную вату для начала.... а апче есть в нете что-то для расчета и точки росы и т.д. и т.п.

 
ShikotusДата: Четверг, 21.08.2008, 01:25 | Сообщение # 3
Салага
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Из опыта знаю что на 99% 150 мм будет достаточно по теплопроводности!
Только не совсем понятно к чему тут:
Quote (wasili)
при сопротивлении теплопередаче 3.6 толщины ваты 150мм будет достаточно?
dry Во-первых изначально надо указывать хотя бы город (или окрестность) где предполагается строительство дома которому принадлежит стена smile
Если для Москвы и МО, требуемое спротивл. теплопередаче будет 3,13. Соотвественно если у вас 3,6 - это расч. сопротивление теплопередаче с учетом утеплителя 150мм, то так как 3,6 > 3,13 условие теплопроводности выполняется.
Это можно просчитать программкой ТЕРЕМОК (если не найдете в сети могу скинуть по мылу).
НО согласно СНиПу 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ", раздел 5.1, пункт "Б" book : обязательным также является и показатель санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы. deal

И этот показатель насколько мне известно не одной нормальной прогой не считается, а вычисляется по графику (точка росы для Москвы 10,7 град) либо по заранее созданным таблицам EXEL.

 