Из опыта знаю что на 99% 150 мм будет достаточно по теплопроводности!
Только не совсем понятно к чему тут:
Quote (wasili)
при сопротивлении теплопередаче 3.6 толщины ваты 150мм будет достаточно?
Во-первых изначально надо указывать хотя бы город (или окрестность) где предполагается строительство дома которому принадлежит стена
Если для Москвы и МО, требуемое спротивл. теплопередаче будет 3,13. Соотвественно если у вас 3,6 - это расч. сопротивление теплопередаче с учетом утеплителя 150мм, то так как 3,6 > 3,13 условие теплопроводности выполняется.
Это можно просчитать программкой ТЕРЕМОК (если не найдете в сети могу скинуть по мылу).
НО согласно СНиПу 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ", раздел 5.1, пункт "Б"
: обязательным также является и показатель санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы.
И этот показатель насколько мне известно не одной нормальной прогой не считается, а вычисляется по графику (точка росы для Москвы 10,7 град) либо по заранее созданным таблицам EXEL.